Meddelande icke luens manu 38 » 22/12/12, 19:14

God kväll alla

Jag har problem med min panna Okofen!
Jag märkte när vi återvände på kvällen som luktar rök (viktigt, se besvärligt) stagnerat i källaren där pannan är installerad. Letar du efter var lukten av rök kom ifrån mig såg det att det kom bakom pannan vid rökfläktens höjd ...
Jag kontaktade min värmeingenjör, som passerade kontrollen över sin installation (men jag var inte närvarande!) Han hittade inget konkret, han kommer tillbaka i början av året med en tekniker Okofen.
Men om någon redan hade stött på denna typ av problem skulle jag vara intresserad att känna till de lösningar som ansågs.
I förskott, tack för din hjälp, och till alla jag önskar en lycklig semestersäsong.

manu
0 x

dirk pitt
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 2069
registrering: 10/01/08, 14:16
Plats: isere
x 50

Meddelande icke luens dirk pitt » 22/12/12, 20:25

brist på utkast eller utloppsrör täppt med sot.
helt enkelt öppna det övre locket på pannans topp för att kontrollera.
0 x
Bild
klicka på min signatur
Avatar de l'Utilisateur
manu 38
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 18
registrering: 29/08/12, 18:39
Plats: Isère

Meddelande icke luens manu 38 » 23/12/12, 17:59

God kväll,

Gammarna från pannan berodde troligen på bristen på ventilation i källaren efter installationen av en termodynamisk varmvattenberedare som sätter källaren i "depression" ...
Å andra sidan följde jag Dirk Pitts råd, jag städade hela elden och plattan av pannan (härmed ett foto av de bitar som jag tagit bort från plattan och som jag finner följd efter enbart 2 månader att komma igång ???).
Tack till Dirk Pitt för din hjälp!
Ha en bra kväll

manu



Bild
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
inlägg: 11915
registrering: 20/01/08, 16:34
Plats: alsace
x 3863

Meddelande icke luens Did67 » 23/12/12, 18:07

Du hade plattor av denna storlek på den genomborrade skivan ??? Så områden som inte fungerade ordentligt ???

Aldrig sett i 5 år hemma.

Förmodligen var ditt rökproblem "off-road". För normalt finns det en "depressometer" som mäter depression i hemmet. Om det inte räcker är vagnen i standard. Jag fick den på min när min kondensator var igensatt. Omöjligt att fira sedan vända ...

Så jag tror i hemmet var depressionen bra, tack vare en fläktdamp. Men det var efter det att det inte längre evakuerades, din rita vändes av depression skapad av din vattenvärmare.
0 x
Avatar de l'Utilisateur
manu 38
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 18
registrering: 29/08/12, 18:39
Plats: Isère

Meddelande icke luens manu 38 » 23/12/12, 18:37

Hej gjorde

Inte på den genomborrade skivan inuti eldstaden.

Bild


Ja roten var omvänd, problem avgjord genom att öppna garagedörren.
Jag kommer att njuta av semestern för att bryta en uppdelning.

Tack a +

Manu.
0 x

bidouille23
Grand Econologist
Grand Econologist
inlägg: 1155
registrering: 21/06/09, 01:02
Plats: Brittany BZH powaaa
x 2

Meddelande icke luens bidouille23 » 23/12/12, 22:12

slampa,

en liten fråga när du talar om plattan du pratar om digel eller faller och bränner pelleten ???

Om det är rätt, det ser ut som tuggar, en vän hade problemet med sin pelletskamin.

Vad är det som granulat som du bränner?

dammhastighet?
Sammansättning?

DINPlus?
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
inlägg: 11915
registrering: 20/01/08, 16:34
Plats: alsace
x 3863

Meddelande icke luens Did67 » 24/12/12, 11:59

manu 38 skrev:Hej gjorde

Inte på den genomborrade skivan inuti eldstaden.
.


OK.

Jag har också en "stick" av "karamell" runt röret av återhämtning, nära skivan.

Jag tror att det är pelletsna (som kommer från nedan på Okofen), som är "uppvärmda" och "karamelliserade". Det är inte machefer.

Och jag tror att, om den utvecklas, avlägsnas dessa skorpor av pelletstryck, fördes på skivan och brändes som kol eller cola ... (jag talar inte om ldrogue, men de gamla som kanske vet fortfarande dessa "ägg" av komprimerat och avgasat kol?).

Under alla omständigheter i 5 år, förutom det årliga underhållet (och vid behov en ökning när du tömmer asken om brännaren är kall), är jag aldrig bekymrad över någonting. OCH det fungerar väldigt bra

Jag skulle bli frestad att säga, "vänta och se ..."
0 x
dirk pitt
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 2069
registrering: 10/01/08, 14:16
Plats: isere
x 50

Meddelande icke luens dirk pitt » 24/12/12, 13:37

det är machefer.
det kommer från pellets kvalitet
Jag har bara ett år.
sedan dess ingenting.
ingen tryckgivare på min panna. Jag tror att det bara är de som är utrustade med hemmätning.
0 x
Bild

klicka på min signatur
bidouille23
Grand Econologist
Grand Econologist
inlägg: 1155
registrering: 21/06/09, 01:02
Plats: Brittany BZH powaaa
x 2

Meddelande icke luens bidouille23 » 24/12/12, 13:51

Slampa

ok pellet faller inte på dessa maskiner men drivs ...

Om inte effektivt, om pelleten har tid att tillräckligt värma, måste ligninet smälta och bilda denna skorpa

http://www.valbiom.be/files/gallery/rap ... 320328.pdf

Dixit: Glasögonstrukturen, Mache Iron är inte glasig

"Lignin är en tredimensionell amorf polymer bestående av
Metylerad fenylpropan.31, 32, 33 Detta är en termoplastisk polymer som kan vara
används med de flesta termoplaster för att skapa kompositer. 34
I allmänhet har softwood-ligniner en Tg (glasövergångstemperatur)
något högre än för lövträ, vilket kan förklaras av a
mer reticulated i mjuka skogar. Omodifierad lignin i trä har den lägsta Tg
(65-105 ° C). För modifierade ligniner är Tg högre: 110-160 ° C för lignin
extraherad från fint slipat trä och 124-174 ° C för ligninkraft (fanns lignin
i svartluten i massafabrikerna. 35 "


Lignin bränner (26.63 MJ / kg) så inga bekymmer är faktiskt a priori.

När det gäller koks :) ännu yngre än de gamla jag vet, används det fortfarande mycket i Storbritannien, i kolugnar.

Det var vad jag trodde jag visste, cola (jag bara kollade på wiki) är inte från trä men kol;) vilket är ett mineral så ingen historia av trägas :) .

Men det är glasigt i utseende som lignin;).

Detta säger att förklarar inte lukten av rök ...
0 x
Avatar de l'Utilisateur
Did67
moderator
moderator
inlägg: 11915
registrering: 20/01/08, 16:34
Plats: alsace
x 3863

Meddelande icke luens Did67 » 25/12/12, 08:10

Ja, ja, koks kommer från kol. Jag sa att dessa "skorpor", när de slits av, brinner som koks ...

Lukten verkar förklaras av det faktum att maskinen fungerade normalt, ventilatorn extraherade röken från vagnen (vilken utan det skulle vara defekt, mäts depression i konsumtionskammaren permanent; det ligger under ett visst tröskelvärde i en minut, stannar pendeln).

Så lma chauidère "extraheras".

På andra sidan skapar aspirationen hos den termodynamiska ballongen en depression i rummet. I cnduit går luften istället för att gå upp, ner ...

Och så den här depressionen som skapats av den termodynamiska ballongen "sugde" några av de rök som "extraheras" från pannan.

Så vi måste ta med luft, det är allt för att tillfredsställa både den termodynamiska ballongen och pannan ...

En annan "inte upp till standard" -installation: panntillverkare ställer standarder för luftintag, just för att undvika det. Och tyvärr sitter många värmeingenjörer på det!