Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens kau » 22/06/18, 20:20

Hallå
A part le surcoût, est-ce que je peux utiliser un câble de section plus grande c'est à dire passer 4mm à 10mm ? Exemple utiliser le surplus du câble du panneau (10mm) vers régulateur pour connecter le régulateur au batterie (4mm)? Y'a t'il un avantage à cela ou un risque?
Tack på förhand
0 x

Avatar de l'Utilisateur
izentrop
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 2842
registrering: 17/03/14, 23:42
Plats: picardie
x 152
Kontakt:

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens izentrop » 22/06/18, 21:11

Hej!
La section d'un câble électrique s'exprime en mm² et dépends du courant qui le parcours et d'autres paramètres résumés ici http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
Att ha anledning att tro betyder inte att man har anledning att tro.
Avatar de l'Utilisateur
Forhorse
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 1765
registrering: 27/10/09, 08:19
Plats: Abborre Ornais
x 14
Kontakt:

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens Forhorse » 22/06/18, 22:43

Vem kan göra minst det minsta. Om anslutningarna accepterar 10mm² har du ingen risk att placera den i stället för 4mm²
Å andra sidan om du måste börja tinka eftersom 10mm² inte passar i hålen är det mer tveksamt.
1 x
Avatar de l'Utilisateur
izentrop
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 2842
registrering: 17/03/14, 23:42
Plats: picardie
x 152
Kontakt:

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens izentrop » 22/06/18, 23:22

Mais oui en effet, une section plus grande ne fera que réduire les pertes par effet Joule.

Je me rends compte que je n'avais pas compris la question, mais de quels trous parles-tu ?
0 x
Att ha anledning att tro betyder inte att man har anledning att tro.
kau
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 12
registrering: 25/04/16, 19:06

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens kau » 23/06/18, 00:14

Tout cela est en rapport à un dimensionnement.
- Entre le panneau et le régulateur, la section de câble conseillé est de 10mm2 pour 10 mètres.
- Entre le régulateur et les batteries (24v), la section de câble conseillé est de 4mm2 pour 2 mètres.
Je comptais prendre 10 mètres de câble de 10mm2 sachant que c'est une estimation. La question c'est Au cas où je n'utiliserai pas les 10 mètres (exemple:8m) est-ce que je peut utiliser les 2 mètres restant pour relier le régulateur au batteries en lieu est placé du 4mm2 conseillé?
0 x

Avatar de l'Utilisateur
izentrop
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 2842
registrering: 17/03/14, 23:42
Plats: picardie
x 152
Kontakt:

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens izentrop » 23/06/18, 01:09

Forhorse l'a bien écrit "qui peut le plus peut le moins", mais moi aussi, je suis long à la détente.
Si le fil fait 10 mm², il va avoir 3.56 mm de diamètre et peut-être ne rentrera pas dans la borne du régulateur, sinon pas de soucis et tu as intérêt à avoir les liaisons les plus courtes possible pour minimiser les pertes.
1 x
Att ha anledning att tro betyder inte att man har anledning att tro.
kau
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 12
registrering: 25/04/16, 19:06

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens kau » 23/06/18, 10:05

Merci pour votre aide. J'envisage de prendre un victron 75/15. Pour 8 metres de distance, on me conseille un cable de section 6mm2. En conclusion, je vais essayer de reduire les liaisons. 8)
0 x
Avatar de l'Utilisateur
chatelot16
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 6941
registrering: 11/11/07, 17:33
Plats: Angouleme
x 219
Kontakt:

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens chatelot16 » 23/06/18, 10:38

il faut que la section soit suffisante pour passer le courant sans chauffer : c'est indepandant de la longueur , si ça tient sur 1m ça tiendra sur 100 m aussi

mais la question n'est pas que de supporter le courant sans chauffer , il faut voir aussi la chute de tension , plus c'est long plus on a le risque que la section minimum fasse trop de chute de tension

donc plus c'est long plus il faut augmenter la section

si on augmente la section dans la même proportion que la longueur la chute de tension est la même

si il y a une certaine chute de tension avec 10m de 4mm2 il y aura exactement la même chute de tension avec 100m de 40mm2 ... on voit que l'augmentation de longueur est ruineuse , a la fois 10 fois plus long et 10 fois plus gros , donc 100 fois plus cher

en 220v on est moins gèné par la chute de tension et on peut rester en section minimum jusqu'a de longue distance ... mais j'ai quand même un onduleur injecteur de 2kw qui se met en defaut surtension a cause d'un cable de 50m 2.5mm2 ... avec du 6mm il n'y a plus ce probleme

peut importe si la section augmenté ne rentre pas dans les connecteur .... c'est l'augmentation de section sur la grande longueur qui fait le benefice , il n'y a aucun inconvenient a mettre une petite longueur de section plus faible adapté aux connexion
1 x
kau
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 12
registrering: 25/04/16, 19:06

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens kau » 23/06/18, 21:01

Merci pour vos REPONSES.
Autre question; de quel manière utilisé la sortie "load" du régulateur de faire en sorte de brancher un frigo 12v et 1 ou 2 ampoules? Sinon si il y'a une autre méthode sans utiliser cette sortie
0 x
Avatar de l'Utilisateur
izentrop
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 2842
registrering: 17/03/14, 23:42
Plats: picardie
x 152
Kontakt:

Re: Använd större sektionskabel?

Meddelande icke luens izentrop » 23/06/18, 22:13

La perte de tension acceptable est fonction en effet des consommateurs et en effet, un onduleur supporte mal une chute de tension en amont.
Dans le lien donné au début, on compte 2.5 % (0.3 V en 12 V)

La sortie "load" ou charge du régulateur est coupée automatiquement quand la batterie atteint un seuil de décharge. Il faut y raccorder l'utilisation.
C'est une sécurité pour éviter la décharge profonde .

Tout ça doit être normalement noté sur la notice. :chock:
0 x
Att ha anledning att tro betyder inte att man har anledning att tro.


 


  • Liknande ämnen
    REPONSES
    Visningar
    dernier meddelande

Tillbaka till "Solar photovoltaic: solar electricity"

Vem är online?

Användare som surfar på detta forum: Inga registrerade användare och 3 gäster

Andra sidor som säkert kommer att intressera dig: