Re: Återcirkulationsslinga panna termosiphon

Meddelande icke luens ahmed » 26/02/18, 23:13

Jag tror att det finns några missförstånd från dig när du skriver:
Å andra sidan, i en termosifonanläggning, stiger varmvattnet och det går ner igen för att kylas.

I verkligheten tenderar varmt vatten att stiga eftersom dess densitet är lägre och efter kyls i värmeväxlare (radiatorer), dess densitet ökar, vilket tenderar att sätta ner det.

vidare:
Jag förstår inte Hur håller du temperaturen tillräckligt hög?

På grund av användningen av termostatventiler är det möjligt att sprida endast den nödvändiga värmen i vardagsrummen trots en hög vattentemperatur i kretsen, temperaturen upprätthålls av en tillräckligt ljus eld (väl, det är naturligtvis lättare med en automatisk panna styrd av en sond ...), för att undvika daggpunkten.
0 x
"Tro inte vad jag säger till dig."

lil
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 10
registrering: 26/08/15, 00:48
x 1

Re: Återcirkulationsslinga panna termosiphon

Meddelande icke luens lil » 27/02/18, 15:08

Ahmed skrev:I verkligheten tenderar varmt vatten att stiga eftersom dess densitet är lägre och efter kyls i värmeväxlare (radiatorer), dess densitet ökar, vilket tenderar att sätta ner det.

Ja, jag tror att vi är överens, det är bara att jag antar att i verkligheten börjar hetvattnet svalna så fort det kommer ut ur pannan. Så en vertikal avgång som är tillräckligt hög vid utgången av pannan gör det möjligt att starta cirkulationen. Och då kan vi börja gå ner. Det här är vad vi ser på diagrammet från tillverkaren som anges ovan, rören slutar klättra och börjar till och med komma ner innan de kommer till radiatorerna.

vidare:
Jag förstår inte Hur håller du temperaturen tillräckligt hög?

På grund av användningen av termostatventiler är det möjligt att sprida endast den nödvändiga värmen i vardagsrummen trots en hög vattentemperatur i kretsen, temperaturen upprätthålls av en tillräckligt ljus eld (väl, det är naturligtvis lättare med en automatisk panna styrd av en sond ...), för att undvika daggpunkten.


Ja jag tror jag förstår. Jag tar detta till ett användningsområde för att spara kedjans livstid: Se till att elden är tillräckligt ljus för att värma upp radiatorerna och upprätthålla en tillräckligt hög returtemperatur.
0 x
ahmed
Expert ekolog
Expert ekolog
inlägg: 6869
registrering: 25/02/08, 18:54
Plats: Bourgogne
x 474

Re: Återcirkulationsslinga panna termosiphon

Meddelande icke luens ahmed » 27/02/18, 18:33

Din första punkt verkar inte mycket tydlig för mig ...
Att radiatorerna ligger lite lägre än toppen av kretsen förändras inte så mycket som termosifonen: så länge som vattenkolonnen kyls i den goda delen (om vi kan säga!) krets (dvs motsatsen till den stigande varmvattenkolonnen), kommer dess högre densitet att bidra till cirkulationen av hela. Så, det vatten som kommer ut ur den korta slingan i ditt diagram kan inte spela den roll som du önskar det ...

Du förstod helt vad jag ville säga om den andra punkten! 8)
0 x
"Tro inte vad jag säger till dig."
lil
Jag lär mig ekologi
Jag lär mig ekologi
inlägg: 10
registrering: 26/08/15, 00:48
x 1

Re: Återcirkulationsslinga panna termosiphon

Meddelande icke luens lil » 27/02/18, 21:01

Jag började installationen. Det kan ta mig några dagar. Jag ska låta dig veta.